Добрый день. Насколько помню 1 выход это просто контакты реле для прямого подключения ТЭН. 500 и выпускаются то разной модификации в зависимости от мощности контактов реле 1 выхода. При ПИД регулировке Вам реле года на 2-3 в лучшем случае хватит. Так что цепляйте все 3 ТТР в параллель на родной 3 выход. А лучше возьмите 1 трехфазное ТТР и все проблемы исчезнут. Не знаю, что у Вас за установка, но как вариант, пока не приобретёте трёхфазное ТТР один или два ТЭНа подключаете напрямую, а одним или двумя уже держите температуру по ПИДу.
Если проектируете систему заново - не начинайте сразу с костылей, потом аукнется. Могут и эксплуататоры побить.
С уважением.