Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
Уважаемые господа!

У меня снова вопрос. Я строю сеть из МДВВ, МВУ8 и МР1. Впоследствие планируется добавить еще МВА8. На данный момент сеть имеет следующую структуру: к COM-порту машины подключен преобразователь интерфейсов АС3-М, к нему последовательно подключены МДВВ и МВУ8, к МВУ8 подключен МР1. Вопрос следующий: требуются ли в данной сети устанавливать терминаторы или они уже вмонтированы в модули? Как надо изменить структуру сети в случае добавления в нее МВА8? И вопрос по поводу контактов RS-485. На приборе нанесены обозначения А и Б. Как эти А и Б соответствуют +TRXD и -TRXD?
Терминаторы в модули не вмонтированы.
Подключаете последовательно последнему модулю мва8 и продолжаете работу.
А +, В -.