Сообщение от
harbor
Мне нужно чтобы при появлении тревоги например раз в одну-две секунды отрабатывал зуммер. В окне тревог такого свойства нет. Может быть макросом можно зуммер включать?
Поэтому я с квитированием и заморачиваюсь. Операторы не смотрят панель постоянно, в основном как раз слушают, раз в два часа снимают показания и изредка управляют задвижками. Поэтому при появлении алармов им нужно подойти, прочитать и квитировать их(то есть по сути отключить зуммер). Можно сделать отдельное окно с протоколом событий, а на главной схеме оставить лишь кнопку перехода, которая допустим будет мигать при поступлении аларма - пока лишь как запасной вариант.
А, зуммером можно управлять через регистр какой-нибудь.. осталось только сделать макрос, который будет выставлять и сбрасывать регистр раз в две секунды.