Прошу посмотреть и поправить, если чего не так, блок для замены БУРС-1М.
Ещё один вариант.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 29.03.2016 в 08:21.
Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?
Смотря о каком ПР речь.
Про ПР110 у меня данных нет.
114 - при дребезге питания при подключении к 220в может потерять программу, но не "зависнуть". При питании от 24в такой проблемы нет, есть тайм-аут при старте 5-10сек (24в).
На данный момент самый надёжный способ подключения ПР114 - БСФ-0,6 ->БП15-24 -> ПР114.
ПР200-24 - при дребезге питания теряет энергонезависимые переменные, все становятся по нулям.
ПР200-220 нет данных.
Вы над ними не издевались никогда?
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 31.03.2016 в 21:53.
"На случай выхода из строя основного оборудования резервный запас не держим". - понимаю это именно так.
А поведение при переходных процессах знать надо. Если из-за дребезга питания и вылета программы/переменных встаёт установка с длительным циклом обработки, то дело пахнет керосином. Подобные ситуации желательно предвидеть и избежать их, а не устранять бегая с взмыленной задницей.