Без этого нельзя обсуждать управление нагревом.
Строго через частотник - в одном случае. Если рабочая частота двигателя выше 50Гц. Такое любит например NED, для еще большего удешевления (с честным обманом).
Пока говорю про заслонки.
Делай раз: полностью закрываем рециркуляционную и частотой или открытием приточной и вытяжной устанавливаем проектные расходы по притоку и вытяжке.
Делай два: строим зависимость открытия приточных и вытяжных заслонок от положения рециркуляционной при сохранении расходов приточного и вытяжного воздуха. Я это обычно программирую для углов 0, 22,5 45, 67,5, 90 град рециркуляционной заслонки, меду ними - линейная интерполяция.
Далее переходим к регулировке нагрева и защите от разморозки. А также предстартовому разогреву.