Показано с 1 по 10 из 29

Тема: ПЛК100. "Зависает" логический оператор AND

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Покажите скриншот данного состояния
    После выключения света. Не очень правильно получилось. Чуть позже сделаю так что-бы было видно что второй датчик сработал.
    кнс.JPG
    Последний раз редактировалось Гребнев Евгений; 23.03.2016 в 10:13.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гребнев Евгений Посмотреть сообщение
    После выключения света. Не очень правильно получилось. Чуть позже сделаю так что-бы было видно что второй датчик сработал.
    кнс.JPG
    Вы трезв? Вам же ответ сказали 3 раза, даже разжевали и в рот положили!

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гребнев Евгений Посмотреть сообщение
    После выключения света. Не очень правильно получилось. Чуть позже сделаю так что-бы было видно что второй датчик сработал.
    кнс.JPG
    Вставлю свои "пять копеек".
    Все, что говорили про "TRUE/FALSE" вместо "1/0" полная ерунда. КДС нормально понимает для булевых переменных и TRUE и "1".
    А дело в другом.
    У Вас проект в контроллере отличается от того с которым Вы подключаетесь.
    Захват-1.png
    Об этом свидетельствуют
    -синяя стрелка возле PLC_PRG
    -звездочка в шапке
    Т.к. Вы скорей всего не соглашаетесь с записью измененной программы в ПЛК при подключении, то состояние линий и элементов на листе программы могут быть совершенно не такими, как их реальное состояние в ПЛК. Вот и все.
    Кроме того красные надписи "*** INVALID...." говорят, что не все в порядке с программой.


    ЗЫ.
    Фраза "После выключения света." говорит о том, что Вы не сделали загрузочный проект после последнего редактирования проекта. По этому "После выключения света" контролер загружает из ПЗУ(из флешки) последний загрузочный проект, который был сделан, например, год назад и совершенно отличается от того, с которым Вы подключаетесь.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось petera; 23.03.2016 в 11:09.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 09:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •