Видимо ваш исполнительный механизм типа "нагреватель". При отсутствии импульса он сам остывает. А Вы попробуйте протестировать макрос БУСП в режиме симуляции. Я ведь выложил скриншот.
Вот видео тестирования макроса БУСП. https://youtu.be/5CAP2t2N1QQ
С изменением сигнала на входе I1 меняется соотношение длительности импульса на выходе при неизменном периоде следования импульсов 2000 мс. При изменении знака сигнала на входе, происходит неправильное преобразование в INT и выход Q1 просто открывается.
Для регулятора например модулируемой газовой горелки необходимо открывать или закрывать заслонку для поддержания установившегося режима.
Для регулятора электрического нагревателя достаточно только импульсов на включение нагрева. После их исчезновения объект сам остывает.




Ответить с цитированием