Добрый день. У меня связка ПИД+БУСП работает 3 год без замечаний. Когда ставил его особо и не разбирался с внутренним устройством. Работает и хорошо.
Добрый день. У меня связка ПИД+БУСП работает 3 год без замечаний. Когда ставил его особо и не разбирался с внутренним устройством. Работает и хорошо.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Видимо ваш исполнительный механизм типа "нагреватель". При отсутствии импульса он сам остывает. А Вы попробуйте протестировать макрос БУСП в режиме симуляции. Я ведь выложил скриншот.
Вот видео тестирования макроса БУСП. https://youtu.be/5CAP2t2N1QQ
С изменением сигнала на входе I1 меняется соотношение длительности импульса на выходе при неизменном периоде следования импульсов 2000 мс. При изменении знака сигнала на входе, происходит неправильное преобразование в INT и выход Q1 просто открывается.
Для регулятора например модулируемой газовой горелки необходимо открывать или закрывать заслонку для поддержания установившегося режима.
Для регулятора электрического нагревателя достаточно только импульсов на включение нагрева. После их исчезновения объект сам остывает.
Последний раз редактировалось Сергей У; 22.03.2016 в 14:37.
Добрый день. У меня используется для управления клапаном с электроприводом. По сути то же МЭУ. Стоит клапан на подаче воды в емкость. Его задача поддерживать уровень в ёмкости согласно уставе. Уровень измеряется датчиком давления.
И Василий как соавтор этого макроса Вам правильно написал - значения на входе должны быть от 0 до 1. Масштабируйте Ваш сигнал в это диапазон - все проблемы исчезнут. В принципе я свой проект уже выкладывал в разделе ПР110 года 2 назад. Если надо могу и Вам скинуть для примера.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Извините, не понял:
1. У электропривода клапана какой управляющий сигнал , два дискретных входа "Больше" и "Меньше" или аналоговый вход напряжения 1-10 Вольт.
2. МЕУ - это что? Наверное МЭО, механизм электрический однооборотный, тогда входы клапана дискретные.
3. Если сигнал на входе клапана надо масштабировать от 0 до 1, значит вход клапана всё таки аналоговый. Но, если мне не изменяет память, в ПР200 на аналоговый выход надо писать нужное значение напряжения или тока, а максимального напряжения 1 Вольт или тока 1мА для работы недостаточно.
Извините ещё раз, тема очень близкая, хочется разобраться до конца.
Последний раз редактировалось rwg; 23.03.2016 в 07:44.