Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
С решением могу поздравить.
Но вот ни фига не понял как решили ))
))))

Библиотека (IoDrvModbusTCPSlave), которую по умолчанию рекомендует овен в своей документации ведёт обмен данными через %IW, %QW.
Поэтому данную задачу с помощью этой библиотеки решить невозможно, потому как невозможно что то записать в %IW самим контроллером, как ни крути.

А потом я обнаружил, что есть ещё библиотека (ModbusTCPSlave), в которой нет такой жёсткой привязки к %IW, точнее там вообще ты сам выбираешь место, куда будут попадать данные с помощью указателя.
Просто обнаружил это я достаточно поздно, в п #39. Там я сделал указатель на глобальную RETAIN переменную.
8.png