Добрый день.
Железо СПК 207 и МДВВ
Не получается прочитать регистры 16#32 и 16#33 одним вызовом FB.
Использую библиотеку GetModbus04.

При вызове FB с параметрами
...
FirstAddr:=16#33
Quantity:=1
...
Получаю Exception=0 все ОК Читается.

При вызове FB с параметрами
...
FirstAddr:=16#32
Quantity:=1
...
Получаю Exception=0 все ОК Читается.

Когда вызываю FB с параметрами
...
FirstAddr:=16#32
Quantity:=2
...
Получаю Exception<>0 не читается!
Вопросы
1 Возможно ли прочитать 16#32 и 16#33 одним вызовом FB GetModbus04.
2 Где можно подробно прочитать о содержимом Buffer FB GetModbus04.
Спасибо