Цитата Сообщение от lonheron Посмотреть сообщение
Имеется шнек и вибро стол.
1. Во время работы шнека должен быть запущен вибро стол -> если этого не произошло звучит сирена.
2. Время работы шнека всегда разное
3. После остановки шнека имеется какое то время (скажем так "одуматься")на запуск вибро стола, скажем 30 сек.
4. Вибро стол работает не все время пока работает шнек, а 30-120 сек. надо в начале каждого цикла сбрасывать состояние. Был запущен вибро стол или нет.
Алгоритм вы довольно плохо описали.
1) что делает шнек? подаёт на вибростол сыпучий продукт или удаляет его оттуда?
2) от чего зависит?
3) для чего нужна эта выдержка времени?
4) запуск как осуществляется? вручную, автоматически, и для чего?
По косвенным признакам установка похожа на установку выбивки песчаной литейной формы из отливки сложной формы.


С тех. поддержки "Овена" прислали вот это: Используйте блок “BLINK” на который будет заходить сигнал шнека со входа ПР110. При подачи сигнала он будет включаться на 1-2 мин. и отключаться на 1-2 мин., и этот цикл будет повторяться. После этого поставьте блок “AND” на который будет заходить сигнал с выхода “BLINK” и инверсный сигнал вибро-стола со входа ПР110.
В обязанности техподдержки не входит гадание на кофейной гуще и разработка алгоритмов работы для ваших устройств.
Какие ФБ применить, и как их соединять зависит от конструктора-программиста, или как вы его называете.