Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Такой таблицы нет. Вообще говоря слейв, который вы создаёте в ПЛК для связи с ПК, не имеет связей со входами и выходами. Эти связи вам нужно создать самому.
Спасибо, этого понимания мне не хватало.
Пока буду пользоваться более простым способом (напрямую задавать di10 := slaveRegA.9)

Столкнулся с еще одной проблемой, после запуска своей программы и выполнения какого-то действия (запись или чтение) я не могу подключится к ПЛК из Codesys.

ПЛК у меня подключен по Ethernet (Ip, шлюз и маска прописаны согласно настроек локальной сети).
При подключении из Codesys получаю ошибку: "Ошибка связи (#0): произошло отключение".

Также если потом пытаюсь подключится к ПЛК из своей программы например для чтения (или Вашего консольного приложения) как правило перед успешным подключением получаю две ошибки: "Конечный компьютер отверг запрос на подключение".

Возможно нужно закрывать подключение? Но в Вашем проекте Вы ничего подобного не делаете и ошибок нет.