    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Датчики делятся на PNP типа - нагрузка соединяется с плюсом и NPN типа - нагрузка соединяется с минусом.
    Посмотрите схему подключения дискретных датчиков на рисунке 3.5 инструкции.
    Схема 3.5 для суких контактов, насколько ее можно использовать в данном случае?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Схема 3.5 для суких контактов, насколько ее можно использовать в данном случае?
    Выше вроде написал. Датчик включает реле, а реле уже своими сухими контактами замкнёт вход как на схеме. Есть тоненькие релюшки 5мм толщины на динрейку. У нас дежурные киповцы, если нет датчика нужной проводимости, делают инверсию через реле.
    Насколько я знаю, ОВЕН в основном использует PNP входа. То есть, чтобы сработал вход контроллера, на него нужно подать +.
    Вы же хотите использовать аналоговые входа в качестве дискретных, вот и получаются такие особенности. Возьмите дискретный модуль ввода и датчики PNP типа. Все проблемы решатся, как будто их и не было.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, ОВЕН в основном использует PNP входа. То есть, чтобы сработал вход контроллера, на него нужно подать +.
    ПЛК110 без разницы.
    http://www.owen.ru/catalog/plc110_old/43563770
    Другое дело, что если у вас все входы переключаются по плюсу, а один хочется переключать минусом, то только через реле. Либо надо все входы переделать на переключение по минусу, т.е. S/S переключить на +24, а общий провод всех источников сигналов - на 0В. Это только если у них контакты, а не транзисторы.

  4. #4

    По умолчанию

    Всем спасибо. Так и сделал - купил и поставил промежуточное реле - все работает.

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 16:07
  2. Подключение к входам (di) ПЛК 100
    от 123___321 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 16:03
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53
  4. По поводу подключения дискретных датчиков к приборам ОВЕН
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •