Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Применение ТТР для нестандартной нагрузки.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Сделайте ПИД с выходом 0...10 В или 4...20 мА, тогда повышать напряжение на электродах можно будет плавно и никаких бросков тока не будет.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сделайте ПИД с выходом 0...10 В или 4...20 мА, тогда повышать напряжение на электродах можно будет плавно и никаких бросков тока не будет.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Жаль серию LA/VA на 150 - 300 ампер не выпускают, можно было при пуске прощупать водичку "на вшивость".
    Уже писал об этом, где топикстару взять ТТР 4-20ма/0-10в на требуемый ток? (150А)? В параллель несколько колхозить?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Уже писал об этом, где топикстару взять ТТР 4-20ма/0-10в на требуемый ток? (150А)? В параллель несколько колхозить?
    Вот, пожалуйста:

    http://www.s-elec.ru/Pегулятор_Мощно...200A)-248.html

    http://www.s-elec.ru/Твердотельные_р...280AC-215.html
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.03.2016 в 20:18.

  4. #4

    По умолчанию

    Пригодится.
    А алгоритм С ТТР с фазовым управлением (4-20ма) мне видится такой: открываем ТТР на бурбуляторе на 10-15%, смотрим ток. Вышел ток за установленный для режима предел - вода некачественная, прекращаем работу.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Пригодится.
    А алгоритм С ТТР с фазовым управлением (4-20ма) мне видится такой: открываем ТТР на бурбуляторе на 10-15%, смотрим ток. Вышел ток за установленный для режима предел - вода некачественная, прекращаем работу.
    А чем вы ток смотреть будете? Учтите, при фазовом регулировании на нагрузке отнюдь не синусоида, обычные приборы покажут цену на апельсины в Африке.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А чем вы ток смотреть будете? Учтите, при фазовом регулировании на нагрузке отнюдь не синусоида, обычные приборы покажут цену на апельсины в Африке.
    Если прибор мерит действующее значение физической величины, то ему все равно какая там форма кривой.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А чем вы ток смотреть будете? Учтите, при фазовом регулировании на нагрузке отнюдь не синусоида, обычные приборы покажут цену на апельсины в Африке.
    А нам и нужно соотношение цен на апельсины при 15% открытия ТТР. Точности в +-20% для этого за глаза хватит.
    Токовыми клещами ток на ДПТ после привода меряли, ничего, приспособились.
    Вопрос в другом: ТТР с фазовым управлением на токи 150-300А по адекватной цене нетъ.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Токовыми клещами ток на ДПТ после привода меряли, ничего, приспособились.
    У вас клещи постоянный ток измеряют?

Похожие темы

  1. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  2. ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ
    от Howa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:55
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •