Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Прерывание акта соития ПЛК и PC

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Я подключаюсь не по дебаг а по езернету. Это глюк прошивки. Прошивка используется последняя не бета.

    Короче все эти танцы с бубном напрочь убивают желание использовать ПЛК и сводят на нет достоинства сего продукта.
    почему то подобных багов нет ни в WAGO ни в BeckHoff, работающих под тем же Кодесис.
    Господа разработчики и маркетологи ОВЕНА ! До каких пор ?
    Я уж не буду говорить про странные наполовину умирания ПЛК после 3 мес. работы на объекте... И незащищенность аналоговых входов, когда подача 24В на один вход (просто замыкание контактов датчика, чатое явление) палит ВСЕ аналоговые входы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    Я подключаюсь не по дебаг а по езернету. Это глюк прошивки. Прошивка используется последняя не бета.

    Короче все эти танцы с бубном напрочь убивают желание использовать ПЛК и сводят на нет достоинства сего продукта.
    почему то подобных багов нет ни в WAGO ни в BeckHoff, работающих под тем же Кодесис.
    Господа разработчики и маркетологи ОВЕНА ! До каких пор ?
    Я уж не буду говорить про странные наполовину умирания ПЛК после 3 мес. работы на объекте... И незащищенность аналоговых входов, когда подача 24В на один вход (просто замыкание контактов датчика, чатое явление) палит ВСЕ аналоговые входы.
    Вопрос с перезагрузкой ПЛК решится, когда будет найдена ошибка. Как вы, наверное, понимаете, процесс поиска не проходит за заранее определенное время. Стараемся исправить. Пока рекомендации следующие: перезагружаете ПЛК одновременно, нажимая сброс и старт/стоп. Затем подключаетесь к нему любым проектом (пусть даже пустым). Выбираете в меню онлайн пункт сброс (заводской). После этого отключаетесь от ПЛК и заливаете уже необходимый вам проект.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    ...почему то подобных багов нет ни в WAGO ни в BeckHoff...
    К огромному сожалению, об этом не знает ПЛК одной из названных фирм, с которым мы с утра пятницы пытаемся восстановить связь. PC для программирования к нему подключается через маленький хлипенький (совсем не дешевый) переходник. Слова веские есть, но все не литературные

    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    ...Если я подключил модули ввода/вывода к контроллеру, то наверно я хочу, чтобы они опрашивались с заданным циклом, в каждом ПОЛНОМ пересчете ПЛК?...
    Хорошо бы, но практически не всегда возможно. Проблема общеизвестная, абсолютно не уникальная для ПЛК Овен. Что делать, если филдбас медленный и куча модулей? Никто не запрещает сделать вход значение, которого будет опрашиваться раз в сутки, путем установки связи с модулем ввода через модем. Если это делает система исполнения ПЛК, то для меня это нормальный вход. Никаких хитростей при работе с ним применять не надо.

    Очень часто в программе есть вычисления, размазанные на кучу циклов, есть опрос неких быстрых входов и др. и пр. Например, мне нужно раскручивать в ПЛК некий протокол связи по RS232 с неким нестандартным прибором. Тут мне нужен цикл 1 мс или меньше. Иначе никак. Ничего плохого нет в том, что входы некоего внешнего модуля будут обновляться не в каждом цикле, а например через 10 или 1000 циклов. Ничего плохого от этого не случиться. Страшно обратное. Если вдруг входы ПЛК начнут меняться чаще цикла ПЛК, то это будет полный капут. Именно об этом и говорит базовая модель цикла стандарта МЭК 61131-3. Входы читаются синхронно (возможно из некоторой промежуточной памяти) и не меняются во время вычислений.
    Олег все очень четко написал.

  4. #4

    По умолчанию

    ладно, разговор уже вышел за рамки данной темы
    желаю разработчикам для общего блага побыстрее исправить ошибку, о которой изначально шла речь.