    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    2ТРМ1 - как то криво получится. Не для таких он целей. ТРМ32, ТРМ212 или ПР114.
    ТРМ32 - замечательный прибор для плавного регулирования. Но в данном случае, 2ТРМ1 - это то, что надо! Там же 3-позиционное регулирование:
    Цитата Сообщение от Tehnopolis Посмотреть сообщение
    Сигнал от реле ТРМ попадает в контроллер, который имеет для этого только один вход, и выполняет две команды, "закрыть заслонку" и "открыть заслонку"
    Мой вариант такого регулирования успешно работает в крышных котельных с начала декабря 2015 года.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:16.