    Закрывать задвижку с упреждением, дозировать импульсно, если там клапаны или использовать двухскоростное дозирование, если там шнеки.
    Обязательна корректная установка тензодатчиков и весов, заземление экрана линий идущих к ним (тензодатчикам) с одной из сторон, и эти линии не надо прокладывать рядом с высоковольтными т.к. там милливольты измеряются. Если есть вибрации, то виброгасители нужно поставить, если бункер на открытом воздухе, то нужно ставить защиту от ветра. Еще иногда снизить уровень помех позволяет гальваническая развязка весового терминала от контроллера и компьютера. Так же хороший результат дает запитка весового терминала через сетевой фильтр и еще не надо забывать про заземление.
    Это общие рекомендации.

    А про фильтр, если мне не изменяет память
    16,9 Гц - это одно измерение в 59 мс (маловато как-то), далее фильтр скользящего среднего по 10 точкам при нем время завершения переходного процесса будет следующее 59*10*3 (или на 5) т.е. где-то 1775 - 2958 мс. Для дозирования это много.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 13.02.2016 в 13:09.

Похожие темы

  1. Измерение веса танка.
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 05:59
  4. Не понятно с измерением частоты с помщью ПЛК
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:09
  5. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 07:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •