Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Помогите с ОРС сервером

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    Продолжение плясок с бубном...
    Первая попытка запуска на реальном оборудовании
    Конфигурация оборудования:
    1. М..110-8Р адр 8
    2. М..110-8И адр 16 + БУСТ (соответственно источник питания 24В в комплекте)
    3. М..110-8А адр 24
    4. АС4

    ОРС сервер ОВЕН (в редакции от 20.10.2015 видимо последний вариант).
    Протокол MODBUS-RTU 19200 8N2.
    Приборы в ОРС сервер вставлены из соответствующей библиотеки.
    Сервер запускается с признаками качества всех сигналов GOOD.
    Результаты следующие:
    1. М..110-8Р адр 8
    При изменении поля "Значение" с 0 на 1000 и обратно происходит срабатывание и отпускание соответствующего выхода. Все адекватно.
    2. М..110-8А адр 24
    При подключении датчика на вход прибора поля "Значение" отражают адекватные данные.
    3. М..110-8И адр 16 + БУСТ
    При изменении поля "Значение" от 0 до 1000 и обратно происходит изменение соответствующего поля.
    При этом сигнал на выходе прибора физически не изменяется и равен "0" и соответственно на индикаторе БУСТа отражается мощность "0".

    Увеличение времени между запросами до 100 мсек и периода опроса до 3 сек. для всех приборов результатов не дают.

    Единственный способ заставить М..110-8И адр 16 + БУСТ работать правильно:
    1. Остановить сервер.
    2.Снять питание с М..110-8И .
    3.В конфигурации М..110-8А отключить (убрать) все теги "Значение в представлении с плавающей точкой".
    4.Запустить сервер
    Далее все работает адекватно.

    Версия прошивки М..110-8И 1.10

    Возникают следующие вопросы:

    1.Почему ОРС сервер не отражает истинное состояние физического выхода прибора М..110-8И ?
    2.Можно ли заставить работать указанную комбинацию приборов в полной конфигурации?

    С уважением.

    Здравствуйте!
    Данная проблема была в прошивке модуля МУ110-8И.
    сейчас эта проблема решена в прошивке 2.00
    Последний раз редактировалось Артем Жучков; 10.02.2016 в 11:06.

Похожие темы

  1. связь модулей Овен с ОРС сервером
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 21:11
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 15:27
  3. проблема с орс сервером
    от alex3000plus в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 12:56
  4. Проблема с ОРС сервером
    от SeZon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 12:54
  5. работа с орс сервером
    от Активист в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 14:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •