Работает с 01,05,2016:
СПК 207 +
1й порт 21 ПЧВ (от 3kW до 11kW с моторными дросселями РМТ, все что можно заземлено отдельным проводом!)
2й порт 1 ПР200 (далее последовательно еще 4 ПР200)

1й порт Кабель связи длинной 25 метров МКЭШ 3х0,75
2й порт Кабель связи длинной 25 метров МКЭШ 3х0,75

ПР200 Постоянно отваливается, но перезагружается и вроде как работает с горем по полам. Причем при запуске ПЧВ 7,5kW и 11kW "пропуски" в опросах учащаются (без ПЧВ 1-5 раз в минуту с ПЧВ от 5 до 20 раз в минуту - наблюдал через CODESYS по красному треугольничку )

ПЧВ: работает более стабильно,
провода МКЭШ 2х0,3 2х0,5 вообще отказались работать.
в МКЭШ 3х0,75 3й провод замкнул на землю.
Скорость опроса 38400 таймаут ответа 60 (увеличение не добавляет стабильности)
опрос всех ПЧВ по двум переменным слово состояние и состояние командного слова составляет ~2,5 секунды.

работает крайне не стабильно при работе ПЧВ 7,5kW и 11kW, из за этого не могу сформировать нормальную защиту транспортеров.

Да и кстати как же подключить USB A4 RS485 к СПК207?