Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
Манагеры как всегда в своём репертуаре. Они - наше наказание за автоматизацию.
Вообщем вам выдали довольно безграмотный совет.
Трёхфазное ТТР вместо однофазного. Зачем ? - А чтобы на складе не валялось, дофига их лежит.

Греете вы через воздух, поэтому посоветую ТТР 4-20ма.

HD-6025.LA - однофазное ТТР с интерфейсом 4-20ма.
Радиатор -РТР062, http://www.kippribor.ru/_data/object...473.RTR062.png
или с вентилятором
РТР036 http://www.kippribor.ru/_data/object...473.RTR036.png


А зачем подключать все ТЭНы через одно ТТР?
Плавный нагрев секциями более приемлем с точки выхода одного ТТР из строя так и пробоя ТЭНа на корпус.

И ПР200 дешевле чем ТРМ251. А с ним можно печку запрограммировать на ночную работу, когда электричество дешевле.
В общем, позвонил и переделал заказ на:
1. Трм251 с выходом на управление "и" (4...20ма)
2. Ттр меньшей мощности однофазное и так же под (4...20ма)
3. Радиатор для этого ттр(не помню маркировку, т.к по телефону заказывал).
Такой вариант лучше будет?
Еще вопрос остался: если в будущем мощность тэнов повышу, мне достаточно будет сменить рэле на более мощное? Или совсем другая схема управления нужна будет?