Здравствуйте, GIR!
Для решения проблемы перейдите на версию Codesys SP5 Patch 5 и установите архив репозитория, который содержит в себе все необходимые версии библиотек, использующихся в target-файле (Требуется версия репозитория не ранее SP4). Для удобства все это, включая актуальный target-файл ПЛК304, выложил в облако
При реализации обмена с устройствами с помощью стандартных средств Codesys в дереве проекта: Modbus_Com -> Modbus_Master -> Modbus_Slave используйте версию Modbus_Master 3.5.3.0. На более поздних версиях будут ошибки компиляции. Версии Modbus_Com и Modbus_Slave можно использовать последние доступные.
Также такая конфигурация ПО позволяет работать с шаблонами модулей Мх110: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
На данный момент идет актуализация программного обеспечения на диске, поставляемом в комплекте. Приносим извинения за предоставленные неудобства.