Здравствуйте коллеги!
Обнаружил, что вопреки техописанию СМИ-1 не может передать параметр редактирования времени в формате CLKSSB, CLKMMB, CLKSSD или CLKMMD во всем заявленном диапазоне (00:00 .. 59:59).
Происходит следующее:
Для всех ненулевых величин времени число до двоеточия не имеет значения, т.е. 1:03 = 2:03 = 7:03 (СМИ-1 пересылает 0x321 во всех случаях для CLKSSB); 1:45 = 4:45 и т. д.(СМИ-1 пересылает 0x2D11 ).
Правильно ли я понял, что фактически диапазон составляет для времени 00:00 .. 00:59 минут или секунд?
Кто знает, как выйти из положения, когда нужен весь диапазон по ТО и ИЭ прибора?
Понимаю, что можно написать перекодировщик для ПЛК, чтобы передавать из СМИ-1 целое число или с фиксированной точкой, но как объяснять персоналу, к-рый будет работать на этом оборудовании?
Дополнительное инфо изготовителю: дата выпуска СМИ-1 8-04-2009, Зав.№...039072
А вообще, идея прибора великолепна. Довести бы хорошее дело до конца...