Показано с 1 по 10 из 82

Тема: АСУ ТП в облаке — быстрая разработка проектов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    PCS кстати тоже не заточен под автоматизацию рутинных операций. Там все интегрировано, это да. Но копипастингом заниматься тоже приходится. Причем в графических средах (SFC, CFC) с автоматизацией вообще никак.

    ЗЫ: Как то у меня была задачка - молочный завод. На симатике без PCS. Там была распределенная периферия, около 30 таких вот шкафов:

    Вложение 22093

    В шкафу ~50 клапанов, несколько датчиков температуры, давления.
    Как представил себе процесс копипастинга вызовов функций обработки всего этого, так и быстренько написал скриптик, которому на входе шаблон и имена объектов, а на выходе SCL код. Хотя понятно, что ради нескольких десятков объектов не стоит заморачиваться.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qs212 Посмотреть сообщение
    ЗЫ: Как то у меня была задачка - молочный завод. На симатике без PCS. Там была распределенная периферия, около 30 таких вот шкафов:
    Как представил себе процесс копипастинга вызовов функций обработки всего этого, так и быстренько написал скриптик, которому на входе шаблон и имена объектов, а на выходе SCL код. Хотя понятно, что ради нескольких десятков объектов не стоит заморачиваться.
    Не понял, хардвером не пользуетесь?
    Сименс сам адресное пространство распределяет.
    вложение не работает.
    Я обслуживал мультиконтроллерные объекты,
    по 4шт S300 и 4шт S400 с большой переферией,
    типа завод, на несколько тысяч точек ввода-вывода.
    Все в ручную немец писал. И все понятно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Не понял, хардвером не пользуетесь?
    Сименс сам адресное пространство распределяет.
    Не спорю. Я про программную часть.
    Разберем к примеру функцию обработки ошибок положения клапана:

    CALL "OE1NonActFB"
    Q :="Valve".V3020.Q
    I :="Valve".V3020.FdBk
    Pulse :="1_Sec"
    AlarmAck:="AckSpecialArea"
    DelaySP :="ValveETSetp".V3020
    DelayAcc:="ValveETActual".V3020
    QIObject:="Valve".V3020

    И так 500, а может 1000, может и больше раз..
    Нетрудно заметить, что кроме названия объекта ничего не меняется. Идея автоматизации напрашивается сама собой.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qs212 Посмотреть сообщение
    Не спорю. Я про программную часть.
    Разберем к примеру функцию обработки ошибок положения клапана:

    CALL "OE1NonActFB"
    Q :="Valve".V3020.Q
    I :="Valve".V3020.FdBk
    Pulse :="1_Sec"
    AlarmAck:="AckSpecialArea"
    DelaySP :="ValveETSetp".V3020
    DelayAcc:="ValveETActual".V3020
    QIObject:="Valve".V3020

    И так 500, а может 1000, может и больше раз..
    Нетрудно заметить, что кроме названия объекта ничего не меняется. Идея автоматизации напрашивается сама собой.
    Да, этот пример попадает под нашу концепцию!
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru

Похожие темы

  1. АСУ ТП элеватора
    от VAK в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 00:03
  2. Требуются услуги специалиста АСУ ТП
    от Striker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 05:49
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 07:58
  4. Разработка проекта АСУ ТП "Автоматизация скважин"
    от War10ck в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 14:27
  5. АСУ ТП «КОРМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»
    от yurgin_777 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 12:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •