применяемое (мной) решение: на АI ставится переменный резюк, 10к, левое положение=+16С, правое=+28С, масштабирование программно. индикация аварий - есть СИД на поверхности ПР (распечатку по засветке СИД на внутреннюю поверхность шкафа), и по количеству вспышек сигнальной лампы на 12...24В на двери, подключенной на АО(0-10в).
зы: делал всегда на 114, вчера поставил софтину для 200 - матерился до 2 часов ночи. поэтому пока 200 заниматься в промрешениях не планирую. беда - в софте.
Hits13 какие сомнения ?, вы когда запускаете холодную систему в работу что-то с гидравликой не так ? 40 гр в системе котел не может держать?, и 60 не может держать ?
Все работает, но! самое простое нет ни одного балансирующего на ветках, все ветки на одном диаметре, насос грунфосс восьмидесятка (точно не помню), в общем много чего переделывали и много чего надо переделать. фото прилагаю.20160106_120207.jpg20160106_120338.jpg20160106_120356.jpg20160106_120441.jpg
трм961 вдохновляет)))
высоко в горах расположился красавец Пятигорск...)
Вот спрашивается - нахрена было в КИПовский щиток трансформатор тока тащить? А если бы котёл был на 1000А? А на 3000?
А мне непонятно зачем им вообще трансформатор тока приспичило использовать, я бы предпочёл вот это:
ipt.jpg
itp11_5.jpg
+ блок питания =24В!
Амперметр - это же так винтажно!
Сергей0308 А ИПТ -01 по вашему это не трансформатор тока ?
Hits13 у вас котел ТЭНовый или какой-то другой ? Насос не надо ограничивать, он как крутит так и должен крутить, ограничивать надо мощность котла для регулировки.
Если у вас включение 3-х фазное и есть возможность сделать однофазное, то есть включить ТЭНы не треугольником а звездой и разделить на ступени, надо будет заменить регулятор на какой-то другой и добавить контакторов на каждый ТЭН в отдельности.
Если вариантов нет, то ставить мощные семисторы и ШИМить их.
В любом случае затратное удовольствие, но можно сэкономить.
Последний раз редактировалось melky; 12.01.2016 в 09:46.
О Ё, это электродный котел... Там вроде как регулирующие электроды есть, вот им бы регулировку и добавить...