Сообщение от
Scream
ну во первых моргать так он и должен.
У вас 4 разных адреса, СПК опрашивает их по очереди, иначе никак.
вот он и опрашивает сначало 1й, 1й отвечает, моргает TX, а на 2ом, 3ем и 4ом только RX, они молчат, но команды видят и видят что не им запрос, поэтому и молчат.
Во вторых 4 весовых модуля на один интерфейс многовато, но всё от задачи конечно, у меня весовое дозирование, там 2 регистра, 1 zsg разгонял как мог, один спец в Москве на выставке сказал быстрее 20 Гц нереально по модбас.
Какой метод дозирования? Что дозируете?