спасибо всем за помощь, разобрался с управлением выходов. видимо по протоколу ОВЕН организовать управление не реально и в инструкции как то не понятно написано слова запись в регистры только на протокол modbus встречается. подключил по нему и все получилось. на будущее тем кто столкнется с этим делал так-модуль modbus (master) связь по rs485. опрос входов universal modbus device (addr адрес модуля, work mode - both) далее 8 bit input module (registr 17 (0x0011 в шестнадцатеричной системе) , command 0x03) и название "in1...in4" дал только 4 первым переменным bit0.....bit3. управление выходами сделал так- registor output module (registor 18 (0x0012 в шестнадцатеричной системе), command 0x10) переменной дал название "out" программа была написана на языке CFC и выход указывал в программе самой - out.0 первый выход на блоке мк110-220.4к.4р. второй выход будет "out.1" , третий "out.2" , четвертый "out.3"