Показано с 1 по 10 из 29

Тема: САУ М7Е и кондуметрический датчик ду3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Народ купил я контроллер для водонапорной башни собрал всю схему так общий провод посадил на бочку а 3 электрода послал нижний,средний и верхний уровне и перемычки в контролере поставил водопроводная вода и оставил на ночь пришел я с утра вижу горят 3уровня но насос то включается то выключается вот такая проблема
    Заранее спасибо
    Добрый день. Если под словом "контроллер" Вы подразумеваете САУ, то у Вас скорее всего неправильно выбран режим работы. Почитайте внимательно стр.13-14 инструкции. Вам нужно выбрать "Заполнение с гистерезисом". реле "работа" должно включатся, когда освобождён нижний электрод, а выключатся, когда замочен средний электрод. И управлять это реле должно насосом закачки. Реле "Верх" включается при замачивании верхнего электрода. И используется обычно для аварийного отключения или сигнализации.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если под словом "контроллер" Вы подразумеваете САУ, то у Вас скорее всего неправильно выбран режим работы. Почитайте внимательно стр.13-14 инструкции. Вам нужно выбрать "Заполнение с гистерезисом". реле "работа" должно включатся, когда освобождён нижний электрод, а выключатся, когда замочен средний электрод. И управлять это реле должно насосом закачки. Реле "Верх" включается при замачивании верхнего электрода. И используется обычно для аварийного отключения или сигнализации.
    Я и выбрал заполнение с гистерезисом но он не выключает до верх уровня, потом происходит такое, сигнал с датчиков то пропадают то появляется

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Горят ли лампочки автомат и работа?. Добейтесь чёткого зажигания уровня, поизменяйте регулятор проводимости.
    Вообще желательно в качестве общего сделать не саму бочку, а отдельный электрод, желательно из нержавейки. У Вас может быть проблема из за того, что бочка внутри ржавая, ток не проходит. У нас большинство емкостей из нержавейки, поэтому там используем общий корпус, а в черно-белых бочках всегда отдельный нижний общий электрод.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Горят ли лампочки автомат и работа?. Добейтесь чёткого зажигания уровня, поизменяйте регулятор проводимости.
    Вообще желательно в качестве общего сделать не саму бочку, а отдельный электрод, желательно из нержавейки. У Вас может быть проблема из за того, что бочка внутри ржавая, ток не проходит. У нас большинство емкостей из нержавейки, поэтому там используем общий корпус, а в черно-белых бочках всегда отдельный нижний общий электрод.
    Ок спасибо буду общий делать электродам

Похожие темы

  1. САУ-М7Е
    от Pashanxt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 04:54
  2. САУ-М7Е и контактный датчик
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 12:50
  3. САУ-М7Е
    от Александр М в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 15:38
  4. САУ-М7Е
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 08:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •