    Для разработчиков, вопрос к работе Конфигуратора СП-300..
    создаю текстовой объект и всё что в нем указываю сразу после ;№+-/*(и может быть других символов) не отображается
    Насос_1.JPG,
    а если после этих знаков и буквы/цифры ставить пробел, то всё корректно отображается
    Насос_2.JPG
    И еще если сделать жирным то можно не ставить пробел после символа и буквы/цифры, работает корректно.
    Как-то так.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вопрос следующий:
    Панель - слейв (их несколько). Хочу, чтобы панель на запрос от мастера передавала (в старшем байте) кроме запрошенных данных и свой ID (адрес в модбасRTU). Посмотрел - а он в системных регистрах не отражен. Или я плохо смотрел?
    Парсить модбас-ответ неудобно, опрашиваю панели из конфигуратора (не из библиотеки).

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вопрос следующий:
    Панель - слейв (их несколько). Хочу, чтобы панель на запрос от мастера передавала (в старшем байте) кроме запрошенных данных и свой ID (адрес в модбасRTU). Посмотрел - а он в системных регистрах не отражен. Или я плохо смотрел?
    Парсить модбас-ответ неудобно, опрашиваю панели из конфигуратора (не из библиотеки).
    PFW24 (Dowload-порт), PFW34 (PLC-порт)
    В актуальной документации (.pdf) эти системные регистры приведены.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Спасибо. Что-то я протупил

  5. #5

    По умолчанию

    День добрый. Правильно ли я понял, что при опросе панели шлюзом ПЕ210 нужный регистр указывать в 16-ричной форме? Например, PSW2038 будет в конфигураторе OwenCloud "7f6"? А PFW 2038 - "18e96"?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    День добрый. Правильно ли я понял, что при опросе панели шлюзом ПЕ210 нужный регистр указывать в 16-ричной форме? Например, PSW2038 будет в конфигураторе OwenCloud "7f6"? А PFW 2038 - "18e96"?
    Добрый день. с PSW правильно, с PFW нет.

    Для PFW смещение +10000 к адресу регистра: PFW2038 = 10000 + 2038 = 12038 = 0x2F06.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. с PSW правильно, с PFW нет.

    Для PFW смещение +10000 к адресу регистра: PFW2038 = 10000 + 2038 = 12038 = 0x2F06.
    Да, я ноль лишний поставил для pfv. Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Можно пример чтения/записи PFW в макросе? А то в справке написано, что "Для PFW: с помощью функций Read/Reads и Write/Writes. Обратите внимание, что присвоения в стиле PSB[300]=TRUE; и PFW[300]=100; не сработают.", а конкретного примера, как надо, я не нашел. Например мне нужно присвоить переменной x значение PFW1000.

    Read(HMI_LOCAL_MCH,0,TYPE_PFW,11000,0,TYPE_WORD,&X )
    Так? Какой адрес писать в SlaveID, ноль?
    Панели нет под рукой, проверить не могу.
    Последний раз редактировалось Вячеслав@; 17.06.2020 в 17:50.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Можно пример чтения/записи PFW в макросе? А то в справке написано, что "Для PFW: с помощью функций Read/Reads и Write/Writes. Обратите внимание, что присвоения в стиле PSB[300]=TRUE; и PFW[300]=100; не сработают.", а конкретного примера, как надо, я не нашел. Например мне нужно присвоить переменной x значение PFW1000.

    Read(HMI_LOCAL_MCH,0,TYPE_PFW,11000,0,TYPE_WORD,&X )
    Так? Какой адрес писать в SlaveID, ноль?
    Панели нет под рукой, проверить не могу.
    Панель не нужна.
    Вводи команду не копи/пасте, а по символам, после того как введешь "Read(" появится окно ассистента ввода операндов. Ошибиться с параметрами будет невозможно.
    Последний раз редактировалось petera; 17.06.2020 в 22:27.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Панель не нужна.
    Вводи команду не копи/пасте, а по символам, после того как введешь "Read(" появится окно ассистента ввода операндов. Ошибиться с параметрами будет невозможно.
    О, круто, спасибо ) Правда я уже экспериментально сам нашел правильный вариант, но теперь буду знать правильный способ.

Страница 171 из 378 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •