    Похоже, но скрытую панель ввода и сам догадался сделать.
    У вас по-прежнему постоянно молотит чтение всех рецептов, а у меня в планах еще реализовать СОХРАНИТЬ КАК для перезаписи рецепта в рецепт, т.е. как-то нужно реализовать и запись.

  3. #3

    По умолчанию

    У вас по-прежнему постоянно молотит чтение всех рецептов
    Не очень понял, что вы имеете в виду. Чтение однократно происходит при выборе нового рецепта.

    Кнопку Сохранить как тоже реализовать несложно - насколько я понимаю, речь просто о копировании данных текущего рецепта в новый с изменением имени.
    Алгоритм можно сделать такой же: скрытая панель панель текстового ввода - бит уведомления - от бита запуск функц. области с копированием данных.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    О, "бит уведомления"!
    Думал, что ФО по системному тику запускается. Сейчас буду пробовать, спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите, если я использую архивирование на USB и выделяю под это область памяти, то она автоматически исключается из области авторазмещения?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите, если я использую архивирование на USB и выделяю под это область памяти, то она автоматически исключается из области авторазмещения?
    Нет, этого не происходит.

  7. #7

    По умолчанию

    Значит я должен во всем проекте отключить авторазмещение и вручную разметить память?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Значит я должен во всем проекте отключить авторазмещение и вручную разметить память?
    Если для буфера элемента Архивирования на USB нужно очень много регистров - то да, это разумно.
    Но в большинстве случаев в буфере хранится только текущая запись (т.е. элемент при появлении новой записи архива сразу пишет ее на USB) - тогда размер буфера довольно небольшой, и можно его хранить в области PSW256...4095 или PFW256...4095.

  9. #9

    По умолчанию

    Ясно, спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите как реализовать архив данных, т.е. есть переменная, ее раз в сутки в 0:00:00 нужно сохранять и видеть ее историю.

Страница 165 из 378 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •