Вы датчик к каким клеммам модуля МВ110-220.8АС подключаете ? Схему подключения лучше нарисуйте.
Вы датчик к каким клеммам модуля МВ110-220.8АС подключаете ? Схему подключения лучше нарисуйте.
Вот схема. Датчик подключаем к AI8+ AI8-, причём AI8- общий для всех.
мва1.jpg
Отключите датчик ПД8 от МВ110-220.8АС, перемкните клеммы AI8+, AI8- и посмотрите показания. У вас расстояние от датчика до МВ110-220.8АС какое ?
Возможно, конфигуратор прибора позволяет выполнить юстировку измерительного канала.
Спасибо за совет, но решили проблему так:
Поменяли у датчиков диапазон измерения. Был от 0 до 100 Па, сделали от -100 до +100 Па. Поэтому напряжение нуля стало 5 вольт и МВ110 не выдаёт что попало. Надеюсь, что ничего не всплывёт больше из проблем.