Тема: МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?

  1. #21

    По умолчанию

    Вы датчик к каким клеммам модуля МВ110-220.8АС подключаете ? Схему подключения лучше нарисуйте.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вы датчик к каким клеммам модуля МВ110-220.8АС подключаете ? Схему подключения лучше нарисуйте.
    Вот схема. Датчик подключаем к AI8+ AI8-, причём AI8- общий для всех.
    мва1.jpg

  3. #23

    По умолчанию

    Отключите датчик ПД8 от МВ110-220.8АС, перемкните клеммы AI8+, AI8- и посмотрите показания. У вас расстояние от датчика до МВ110-220.8АС какое ?

  4. #24

    По умолчанию

    Возможно, конфигуратор прибора позволяет выполнить юстировку измерительного канала.

  5. #25

    По умолчанию

    Спасибо за совет, но решили проблему так:
    Поменяли у датчиков диапазон измерения. Был от 0 до 100 Па, сделали от -100 до +100 Па. Поэтому напряжение нуля стало 5 вольт и МВ110 не выдаёт что попало. Надеюсь, что ничего не всплывёт больше из проблем.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. МВ110-8АС. На входах "левый потенциал"?
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:44
  2. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 19:48
  3. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 19:48
  4. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:49
  5. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •