Вывод на экране вещественных переменных работает не совсем адекватно. ОЛ 1.8.4-109. А именно:
- При отключенном "контроле" реле, тем не менее, ограничивает диапазон вводимых значений установленными "максимум" и "минимум".
- Если положительное значение переменной не помещается в отведённое количество разрядов, то выводится "1" в поле знака. Но при попытке снова отредактировать эту переменную, её значение оказывается нулевым. В разных случаях, обрезаются разряды как слева, так и справа.
- А если отрицательное значение не помещается, то реле перезагружается. Тут немного подробнее, как это было у меня: три числа A, B, C выведены на экран. Все по 7 цифр, 3 после запятой. В схеме задано C=A-B. Если ввести B>9999.999, A=0, то следует немедленный ресет.
Метки этой темы
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума