Всем доброе время суток!
Проблема решилась ))) Всем спасибо за участие.
Ошибка закралась в регистре. в настройках МВ110-32ДН указывал значение в hex (63 и 64 регистры), а надо в dex (99 и 100 регистры).
Протокол обмена МВ110-32ДН выбирает автоматически, соответственно этой строки в конфигураторе нет.
Как только исправил регистры, сразу все забегало.