Показано с 1 по 10 из 430

Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шевцов Игорь Посмотреть сообщение
    Попробовал, не выходит с профилем CODESYS_3.5_SP5_Patch5 компилировать, если хоть один из этих модулей присутствует.
    Под профилем CoDeSys_3.5_SP7_Patch3 модули нормально добавляются и компилируются.
    И еще хочу заметить у меня не СПК, а ПЛК304 и у alexx751 не СПК, а ПЛК323.
    Пришлите, пожалуйста список ошибок, которые возникают при компиляции.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Пришлите, пожалуйста список ошибок, которые возникают при компиляции.
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] io: MK110_8D_DN_4R [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: MK110_8D_DN_4R: Max. number of Channels (10) exceeded !
    [ERROR] io: MV110_16D_DN [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: MV110_16D_DN: Max. number of Channels (10) exceeded !
    [ERROR] io: MV110_32DN [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: MV110_32DN: Max. number of Channels (10) exceeded !
    Компиляция завершена -- 3 ошибок, 0 предупреждений



    Скрин:io.png

    Архив тестового проекта прилагаю.
    CDS: v3.5 SP5 Patch5
    Таргет: owen_plc304_m01_cds3.5.3.40.devdesc
    Modbus_COM: 3.4.0.0
    Modbus_Master_COM_Port: 3.5.3.0

    При этой же конфигурации в CDS v3.5 SP7 Patch3 все компилируется, опрос еще не пробовал работает ли.

    И еще: при открытии проекта CDS v3.5 SP5 Patch5 в CDS v3.5 SP7 Patch3, без изменения версии компилятора, компилируется без ошибок.
    Буду пока пробовать так.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Шевцов Игорь; 02.12.2015 в 11:00.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шевцов Игорь Посмотреть сообщение
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] io: MK110_8D_DN_4R [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: MK110_8D_DN_4R: Max. number of Channels (10) exceeded !
    [ERROR] io: MV110_16D_DN [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: MV110_16D_DN: Max. number of Channels (10) exceeded !
    [ERROR] io: MV110_32DN [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: MV110_32DN: Max. number of Channels (10) exceeded !
    Компиляция завершена -- 3 ошибок, 0 предупреждений

    Скрин:io.png

    Архив тестового проекта прилагаю.
    CDS: v3.5 SP5 Patch5
    Таргет: owen_plc304_m01_cds3.5.3.40.devdesc
    Modbus_COM: 3.4.0.0
    Modbus_Master_COM_Port: 3.5.3.0

    При этой же конфигурации в CDS v3.5 SP7 Patch3 все компилируется, опрос еще не пробовал работает ли.

    И еще: при открытии проекта CDS v3.5 SP5 Patch5 в CDS v3.5 SP7 Patch3, без изменения версии компилятора, компилируется без ошибок.
    Буду пока пробовать так.
    Попробуйте изменить версию Modbus Master на 3.5.4.0
    Ошибки, как я уже и говорил, из-за ограничения по к-ву каналов.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Попробуйте изменить версию Modbus Master на 3.5.4.0
    Ошибки, как я уже и говорил, из-за ограничения по к-ву каналов.
    Нет у меня такой версии Modbus Master, имеется только 3.5.3.0, 3.5.5.0 и 3.5.7.0
    Пришлите проект в архиве с версией 3.5.4.0, попробую подкинуть в CDS.

    Modbus Master 3.5.3.0 использую, т.к. на 3.5.5.0 ставится библиотека IoDrvModbus 3.5.5.0 которая жутко ругается в компиляторе на CAA Device Diagnosis, 3.5.2.0.

    К стати попробовал при Modbus Master 3.5.3.0 изменить библиотеку на oDrvModbus 3.5.4.0 (оказывается она у меня откуда-то имеется), компилятор ругается тоже на CAA Device Diagnosis, 3.5.2.0.
    Последний раз редактировалось Шевцов Игорь; 02.12.2015 в 11:31.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шевцов Игорь Посмотреть сообщение
    Нет у меня такой версии Modbus Master, имеется только 3.5.3.0, 3.5.5.0 и 3.5.7.0
    Пришлите проект в архиве с версией 3.5.4.0, попробую подкинуть в CDS.

    Modbus Master 3.5.3.0 использую, т.к. на 3.5.5.0 ставится библиотека IoDrvModbus 3.5.5.0 которая жутко ругается в компиляторе на CAA Device Diagnosis, 3.5.2.0.

    К стати попробовал при Modbus Master 3.5.3.0 изменить библиотеку на oDrvModbus 3.5.4.0 (оказывается она у меня откуда-то имеется), компилятор ругается тоже на CAA Device Diagnosis, 3.5.2.0.
    Вы патч устанавливали, который я выкладывал выше?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Вы патч устанавливали, который я выкладывал выше?
    да и не один раз уже)
    во всяком случае выдает сообщение: Патч уже установлен!
    Последний раз редактировалось Шевцов Игорь; 02.12.2015 в 11:56.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шевцов Игорь Посмотреть сообщение
    да и не один раз уже)
    во всяком случае выдает сообщение: Патч уже установлен!
    вручную пробовали в Modbus Slave каналов добавить? Можете добавить больше 10ти?

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •