Цитата Сообщение от U-M Посмотреть сообщение
Ученый наш, назовите приборы от ОВЕНа которыми реализуется стабилизированный регулятор мощности 0-200В для резистивной нагрзуки в диапазоне входных напряжений 160-250 В.
Т.е. из 160В сделать 200В? Трансформаторы - тема не Овена.
Здесь, похоже, кроме Вольда, никто не понимает, что основной проблемой стабилизации мощности после регулятора, например, ТТР, является измерение напряжения для обратной связи. И ПИД здесь, в общем-то, не нужен. Ведь обычные стабилизаторы напряжения обходятся без ПИД, и ничего - работают. ПИД нужен для регулирования инерционных объектов, где зависимость параметра от управляющего воздействия не прямая, а содержит временную компоненту - как температура тела с нагревателем, вращающаяся масса с инерцией и т.п.
Напряжение же после регулятора не является синусоидальным, и его измерение и поддержание упирается в преобразование среднеквадратичного значения в более-менее стандартизованный сигнал - 0-10В, 4-20 мА, модбас и т.п.
Можно попробовать применить для этой цели МЭ110-224.1М. Есть подозрение, что он является именно таким преобразователем. На эту мысль наталкивает такой параметр - "дополнительная погрешность, вызванная присутствием в сигнале нечетных
гармонических составляющих сигнала не более ±0,1 % на каждый 1 % уровня нечетной гармоники от основной частоты сигнала".
Проверить это можно одним простым способом - подать напряжение сети на активную нагрузку через диод, если преобразователь покажет более-менее точно половину напряжения - т.е. 110В при напряжении сети 220В, - то это оно. Потому что обычные вольтметры переменного тока в этом случае показывают всякую чепуху, в меру своей испорченности. Кроме вольтметров электродинамической системы. Эти меряют среднеквадратичное. Бывают такие щитового исполнения.
Ну а дальше уже дело техники - ПЛК+ какой-либо подходящий регулятор мощности.