И так по результатам запусков в выходные:
1. При отсутствии электродвигателя подключенного к ПЧВ - ПЧВ ошибок не выдает, ток потребления 0,2А частота 50Гц.
Минимальный и максимальные токи стоят по умолчанию. Почему ПЧВ не видит отсутствия электродвигателя?
2. Один функциональный блок, с одним программным кодом, для всех ПЧВ задает фиксированную частоту, например 50Гц.
На первом ПЧВ выходная частота 50,2 остальные 16ПЧВ 50Гц. Но при изменении частоты в работающем режиме некоторые ПЧВ тоже превышали установленную частоту - но не стабильно +0,2, было +0,1 и +0,3.
3. При запуске по командному слову, предустановленная, перед пуском, частота (3-11) равнялась 50Гц. Причем и в записанном и считанном регистре на вкладке ModbusGenericSerialSlave Соотнесение Входов/выходов все выглядело именно так. Но электродвигатель работал на установленной частоте 5Гц, а на табло ПЧВ было показано 4,7Гц. При изменении частоты электродвигатель начинал работу на установленной частоте.
Отсюда вопрос - сначала запускаем электродвигатель, потом меняем частоту. Причем такая ситуация наблюдается только при первом пуске после включения электропитания ПЧВ.
4. Нижний предел скорости вращения двигателя 4-12
Записывается через RS485 но после выключения питания устанавливается на введенные в ручную с пульта ПЧВ параметры.
4-12 =0 по сети изменил на 25Гц (250). выключил пчв, включил пчв 4-12 =0
на панели пчв 4-12 = 25 выключил пчв, включил пчв 4-12 =25
посети 4-12 = 0 выключил пчв, включил пчв 4-12 = 25???
с 4-14 Верхний предел скорости вращения двигателя все в порядке!