Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
День добрый!

Возникла задача измерить длительность сигнала на выходе ПЛК внешним прибором. Для этого решил взять другой ПЛК и добавить две задачи, первая по приходу на вход TRUE, для фиксирования момента включения. Вторая по пропаданию сигнала, для фиксирования момента выключения и расчета длительности. Однако столкнулся с проблемой вызова программы по пропаданию сигнала. Какие могут быть варианты вызова программы по заднему фронту на входе без использования циклической программы?
Две задачи в Вашем случае -мазохизм.
Используйте в основной программе функцию TIME().
Запоминаете значение TIME() по фронту прихода значения "TRUE", по спаду получите новое значение TIME() и вычитаете из него ранее запомненное.