    Если фрейм нашли - это как он не существует ? Вы их сами придумываете или из порта берете ?
    А ответственность - на разработчике алгоритма, который учитывает протокол.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если фрейм нашли - это как он не существует ?
    Он может находицо внутри другого фрейма например в ответе другого слейва, вы же не знаете где в потоке данных из порта конец одного пакета и начало другого. регистры одного из слейвов например могут совпасть адрес команда црц итд. да это маловероятно но возможно. и отличить в потоке регистры это другого слейва или запрос мастера на запись (например) никак нельзя. сумбурно мож и непонятно но как то так.

    В бибке для мастера такого быть не может потому что в линии никаких данных нет пакеты для мастера появляюцо после его запроса и он их принимает сначала и целиком. на один запрос - один ответ. и различать где начало пакета не надо. он и так сначала и он один. дальше да црц и прочие дела.

    (нормальный) слейв принимает все пакеты и начинает их "разбирать" только после того как пакет закончицо то есть возникнет пауза в передаче. после этого он уже проверяет црц и прочее. только после паузы. ели есть возможность каким то образом различать пакеты по паузе - да, работать будет. но как это сделать?... ) так же возможно написать слейв рту для какой то конфигурации где известно заранее что будут спрашивать итд. но это не будет универсальной бибкой.

    в modbus ascii есть спецсимволы начала и конца пакетов поэтому слейв реализуем уже на существующей бибке.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Он может находицо внутри другого фрейма например в ответе другого слейва, вы же не знаете где в потоке данных из порта конец одного пакета и начало другого...
    Знаю. Поэтому не понимаю сути проблемы

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Библиотека ModBus
    от CSharp в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 09:10
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •