Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЧВ 203-7к5-В , нужен тупо реверс при подачи напряжения

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Чудак-человек. Не нужно никаких реверсивных пускателей. Ты вообще не представляешь что такое ПЧВ. Читай РЭ на ПЧВ. Направлением вращения можно управлять через дискретные входы ПЧВ, аналоговый вход или по последовательному порту. Менять чередование фаз на входе ПЧВ бесполезно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.11.2015 в 10:52.

Похожие темы

  1. реверс ПЧВ от панели ЛПО1
    от zloiy_kot в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 14:31
  2. ПЧВ 203 на 7,5кВт и ПЛК100 в 100мм друг от друга
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 22:54
  3. ПЧВ 203 ошибка-84
    от авалон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 08:43
  4. программирование овен пвч-203-7к5
    от EvgUd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 11:54
  5. реверс пчв
    от Shugai в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •