  1. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2015
    Адрес
    Минусинск
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    двухходовой.
    А как обойтись ТРМ202 - последовательно в цепь клапана поставить выходные реле?
    у Вас источник пара бесконечной мощности? На пар лучше ставить регулирующий клапан и ТРМ212 соответственно. При двухпозиционном регулировании гидроударов не избежать, да и ЭМ клапан не ТТР.
    При сниженном уровне, можно обе команды направить на закрытие клапана по пару