Ко мене после этого случая http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157834, когда для прошивки V2.15.3 время back-up working time увеличил с 2с до 6с, пока не обращались. Возможно все у них работает по сей день.![]()
Ко мене после этого случая http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157834, когда для прошивки V2.15.3 время back-up working time увеличил с 2с до 6с, пока не обращались. Возможно все у них работает по сей день.![]()
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Верно ли я понял, что единственный косяк V2.15.3 это пауза в 20-30 сек между новыми подключениями из Codesys? Проблем с работой ПЛК как slave в Modbus TCP/IP не будет?
Сегодня тоже столкнулся на объекте с такой проблемой. После включения питания проект DEFAULT.PRG весит 1 кб. Залил сам руками скомпиленный, проверил что он там есть и весит 182 кБ, перегрузил питание. Опять 1 кБ. В теме увидел что кому-то помогло нажатие "Сброс" на ПЛК после отключения среды Codesys, но до отключения питания. Вроде помогло. Думаю, не обновить ли прошивку?
Последний раз редактировалось Туман; 14.11.2015 в 14:06.
Вылез еще один, весьма неприятный косяк. Пропадает связь между Codesys и ПЛК по Ethernet. При этом ПЛК пингуется с ноутбука, панели (два мастера, на разные порты) прекрасно с ним общаются, связь через USB есть, а по Ethernet отсутствует. Никакие манипуляции со стороны ПК не помогают. Связь появляется только после выключения питания на ПЛК и повторного его включения. И это очень плохо, т.к. фактически никакого удаленного доступа для сервиса к данному ПЛК в такой ситуации быть не может. А окатиться на прошивку 2.14 тоже нет возможности, т.к. слетает загрузочный проект. Дилеры, у которых приобретался данный ПЛК ответили мол привозите отдадим в гарантию, а на замену ничего нету. Мой вопрос, а что ж мне делать с оборудованием которое должно работать, остался без ответа.