Показано с 1 по 10 из 49

Тема: ПЛК63 - Modbus возвращает ошибку 02

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,552

    По умолчанию

    Проверил, все работает.
    Как определить в какой последовательности попадают данные для возможности группового запроса ?

    И возможности передать dword все-таки нет. записывал переменную в DateP (dword), при чтении 0. На живом контроллере работает не так, как в эмуляторе.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Проверил, все работает.
    И возможности передать dword все-таки нет. записывал переменную в DateP (dword), при чтении 0. На живом контроллере работает не так, как в эмуляторе.
    Наверно опять что-то перепутали. Например оставили тип "Конфигурационный" вместо "Оперативный".
    А то получается, что ни какой пользовательский элемент по сети записать нельзя?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Проверил, все работает.
    Как определить в какой последовательности попадают данные для возможности группового запроса ?

    И возможности передать dword все-таки нет. записывал переменную в DateP (dword), при чтении 0. На живом контроллере работает не так, как в эмуляторе.
    Как передашь dword - так и упадет. Но у рапиды порядок слов (а то и байтов) дворда может быть другой.
    Из рапиды запиши типа 16#12345678, сделай в КДС вид 16#, и наведи на эту DateP - указатель то дворд.

Похожие темы

  1. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
  2. owen_io.dll ф-я ReadSI8BCD возвращает -102
    от oooema в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 03:06
  3. SysFileClose возвращает Invalid
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:50
  4. ПЛК63 и MODBUS переменные
    от Alex989 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 17:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •