Показано с 1 по 10 из 27

Тема: НОВИНКА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо. Еще несколько вопросов. Нужно ли при этом устанавливать радиатор? Какой? Что будет если использовать твердотельное реле без радиатора?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Greg73 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Еще несколько вопросов. Нужно ли при этом устанавливать радиатор? Какой? Что будет если использовать твердотельное реле без радиатора?
    Да действительно на твердотельном реле при работе рассеивается некоторая мощность, обусловленная потерями на силовых полупроводниковых элементах (тиристорах). Нагрев реле конечно является нормальным явлением и допускается, но при увеличении температуры самого реле накладывается ограничение на величину коммутируемого тока. Чем выше разогрев реле, тем меньший ток оно способно коммутировать. Допускается разогрев реле до 50...60 градусов без ухудшения рабочих параметров, при разогреве реле выше 60градусов допускаемая величина коммутируемого тока сильно снижается. Поэтому если не использовать радиаторы охлаждения при длительном номинальном токе, то реле перегреется свыше допустимой температуры допускаемой при конкретном значении протекающего тока, а это вызовет перегрев полупроводникового кристала и пробой тиристора (далее взрыв реле).
    Поэтому в общем рекомендации могут быть следующие:
    При нагрузке с током до 5А рассеиваемая мощность на самом реле будет невелика и недостаточна для того чтобы перегреть реле, т.е. возможна работа без применения радиатора.
    При токах свыше 5А рекомендуется обязательно обеспечить отвод тепла от твердотельного реле, т.е. использовать радиатор либо монтаж на иную поверхность способную рассеивать тепло выделяемое реле.
    При токах свыше 20А рекомендовал бы использовать только специально предназначенные для твердотельных реле радиаторы и уделить внимание вопросам охлаждения радиаторов: если установка в шкафу то обеспечить естественную конвекцию воздуха (использовать вентиляционные решетки) либо выбирать корпус достаточный для рассеивания теплоты своей поверностью.

    P.S. Везде речь идет о величине длительно протекающего тока. И конечно же не забывайте при монтаже реле на радиатор или панель использовать теплопроводные пасты (например КТП-8) для обеспечения надежного теплового контакта.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 13.02.2009 в 06:18.