Тема: СПК107 + ПЛК150 по RS-485 Ошибка шины ModBus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,044

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
    Вроде заработало. Разберусь окончательно, отпишусь.
    В моем случае проблема со связью возникала тогда, когда я пользовался в конфигураторе каналом "Read/Write Multiple Registers (Код функции 23)". Видимо, функцию 23 не поддерживает ПЛК110 (у меня СПК207-мастер опрашивал ПЛК110-слейв). После того как я создал 2 канала один "Read Holding registers (Код функции 03)", второй "Write Multiple Registers (Код функции 16)", которые ссылались на одни и те же регистры, связь заработала стабильно.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 13.10.2015 в 18:25.