Показано с 1 по 10 из 33

Тема: СПК107 + ПЛК150 по RS-485 Ошибка шины ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    плк160 имеет на борту как дискретные так и аналоговые входы/выходы, на них можно было бы прицепить что наиболее важно и чувствительно к пропаданию связи, остальное на модули. Панель, если не придираться к красоте картинки, из бюджетных вариантов подошла бы ИП320. Сейчас еще появился такой прибор, как ПР200
    понятно что сейчас уже ни чего не изменить, но как бы наличие форума не означает, что изучить предмет стоило бы повнимательнее. Возьмите хотя бы профибасный кабель от семена, может поможет справиться с помехами
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    плк160 имеет на борту как дискретные так и аналоговые входы/выходы, на них можно было бы прицепить что наиболее важно и чувствительно к пропаданию связи, остальное на модули. Панель, если не придираться к красоте картинки, из бюджетных вариантов подошла бы ИП320. Сейчас еще появился такой прибор, как ПР200
    понятно что сейчас уже ни чего не изменить, но как бы наличие форума не означает, что изучить предмет стоило бы повнимательнее. Возьмите хотя бы профибасный кабель от семена, может поможет справиться с помехами
    Это экструдер с выдувной головой в нем полторы тонны разогретого металла по которому движется расплав полиэтилена при давление 25 атм и температурой 200 градусов. Состоит из десяти зон нагрева общей мощностью 60 кВт и четырех зон охлаждения. Нет там не чувствительных к пропаданию связи мест. Если массу не разогреть и попытаться запустить шнековый пресс давление уходит в небеса, что способно натворить не мало дел.Если перегреть начнется деструкция материала, если перегреть сильно поплывут прокладки из коксанаполеного фторопласта. Они мало того что денег стоят, так и чтобы поменять их надо разобрать практически все, что само по себе неделю удовольствия. Вопрос финансов так остро не стоял, можно было бы и в два раза дороже взять. Вопрос времени и моего отсутствия опыта в программирование плк, тут овен с кдс показался оптимален.

    ИП320 сейчас в связке в делтой прилаживаю вместо еще одной тайваньской платы(тут сильно не нравится штатный функционал)
    ПР200 есть, спасибо овену за образец. Но пока беда с софтом, ждет своего часа.

    За кабель спасибо, но мне кажется мы сильно ушли от темы.

Похожие темы

  1. ПЧВ1 в сети RS-485 по ModBus
    от izwerg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:36
  2. Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:15
  3. Состояние системы по RS-485 с ПЛК150
    от Gleb ANdreev в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 16:24
  4. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:14