Посмотрел тему, в общем, те же грабли. Отваливается связь СПК207 - modbus - "Модули Мх110".
После танцев с бубном как то заработало, но короткие обрывы каждые 10..20секунд не победил.
В случае МУ-110-6У, если был обрыв, как я пойму, что, что то в него записал? Обратной связи от него в драйвере вроде как нет.
Как, в случае обрыва связи с одим устройством, не получить тормоза с другими устройствами?
По этой ветке, пока вывод, что нужно оказываться от СПК и переходить либо на панели WAGO, либо
пробовать связку СП270 + ПЛК.
Еще вопрос к разработчикам, возможно, это аппаратная проблема RS485 в СПК270, может попробовать uart подцепить на
другую более стабильную микросхему драйвера? На чем у вас реализована физика RS485?
пробовал кто ни будь использовать мост RS232- 485 в СПК270, возможно будет стабильнее?