Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ТРМ33 - защита от замерзания

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nex-T Посмотреть сообщение
    У нас нет ручного режима открытия-закрытия клапана, клапаном полностью управляет ТРМ33. А как можно "подклинить" клапан?
    В зависимости от конструкции клапана.
    Если поворотный - то сместить упоры/микропереключатель закрытого положения.
    Если штоковый - подложить что нибудь под шток.

    А что за клапан? Мне не попадались клапаны без режима ручного перемещения на приводе.
    Последний раз редактировалось ASo; 10.02.2009 в 19:27.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Nex-T
    Регистрация
    18.12.2007
    Адрес
    Новый Уренгой
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А что за клапан? Мне не попадались клапаны без режима ручного перемещения на приводе.
    привод клапана Polar bear DAN1N

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nex-T Посмотреть сообщение
    привод клапана Polar bear DAN1N
    Данный привод имеет режим ручного управления.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Nex-T
    Регистрация
    18.12.2007
    Адрес
    Новый Уренгой
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, может кто нибудь знает как проверить защиты от замерзания при помощи магазина сопротивлений ? И еще вопрос нужно ли поверять датчики с которыми работает ТРМ 33?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nex-T Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, может кто нибудь знает как проверить защиты от замерзания при помощи магазина сопротивлений ?
    1. Берете НСХ соответствующих датчиков.
    2. Вместо датчика подключаете магазин сопротивлений.
    3. Изменяя сопротивление считываете показания ТРМ и сравниваете.
    4. По результатам принимаете решение.

    Цитата Сообщение от Nex-T Посмотреть сообщение
    И еще вопрос нужно ли поверять датчики с которыми работает ТРМ 33?
    В общем случае нет.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Nex-T
    Регистрация
    18.12.2007
    Адрес
    Новый Уренгой
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    1. Берете НСХ соответствующих датчиков.
    2. Вместо датчика подключаете магазин сопротивлений.
    3. Изменяя сопротивление считываете показания ТРМ и сравниваете.
    4. По результатам принимаете решение.
    НСХ - это градуировочные характеристики датчиков, если я правильно понял?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •