  1. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Как вариант при первом вызове таймера сразу назначить ET=>d и обновлять таймер можно вне второго цикла, тогда даже видно изменение d в отладчике

    IF Knopka THEN
    OUT := TRUE;
    TIMEdoz(IN:=TRUE,PT:=t#100s,ET=>d);
    END_IF

    TIMEdoz();

    IF Datchik THEN
    OUT := FALSE;
    TIMEdoz.IN := FALSE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось petera; 03.10.2015 в 14:23.