Показано с 1 по 10 из 91

Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    так нет же ограничения на 24в - в руководстве на и пр114 и пр200 написано, что может использоваться БП на 10-30В. и затем написано, что по графику нужно рассчитать сопротивление нагрузки. этот момент для меня непонятен. а так вобщем то схема и номиналы сопротивлений на обоих приборах идентична

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    так нет же ограничения на 24в - в руководстве на и пр114 и пр200 написано, что может использоваться БП на 10-30В. и затем написано, что по графику нужно рассчитать сопротивление нагрузки. этот момент для меня непонятен. а так вобщем то схема и номиналы сопротивлений на обоих приборах идентична
    Что там не понятного. Если Uп = 24В, то Rн должно быть 700 Ом. Если входное сопротивление твоего привода равно 500 Ом,
    то Rогр. = 700 - 500 = 200 [Ом].