Провел измерения на объекте, возможно эти данные вам о чем то скажут и вы мне подскажите как решить эту проблему!
1. Включил контроллер, температура в котле 51,5 С (еще не остыл с вчерашнего дня) клапан полностью открыт в подмес. Уставка по температуре 55 С
2. Включил котел и насос
3. Температура начинает расти с 51,5 С до 77,7. При 77,7 клапан начал закрываться но температура продолжала расти до 86,8 С.
4. С 86,8 начала падать. При температуре 41,8 клапан начал открываться, температура продолжала падать до 40,0
5. С 40,0 начала расти. При температуре 66,1 клапан начал закрываться температура продолжала расти до 70,3
6. С 70,3 начала падать. При температуре 47,8 клапан начал открываться, температура продолжала падать до 43,9
7. С 43,9 начала расти. При температуре 61,4 клапан начал закрываться температура продолжала расти до 63,9
8. С 63,9 начала падать. При температуре 51,1 клапан начал открываться, температура продолжала падать до 50,0
9. С 50,0 начала расти. При температуре 58,7 клапан начал закрываться температура продолжала расти до 60,7