1. Примененная гидравлическая схема имеет большой недостаток -переменный расход теплоносителя в контуре отопления (вплоть до полного прекращения) .
2. Т.к. теплоноситель с выхода котла поступает напрямую в контур отопления, невозможно устанавливать температуру подачи ниже 60 градусов .
3. Вы не указали режимы работы горелки (одно- двухступенчатая или модуляционная) Если горелка одноступечатая (работает в режиме включить -выключить) то регулятор должен быть быстрым, так как температура на выходе котла может за небольшой период времеи меяться более чем на 10 градусов и получатся одни коэффициенты, для модуляционной совсем другие.
4. Ну, а настройка самого регулятора проблем не должна представлять. Почитайте похожие темы на форуме. И если хотите почувствовать работу регулятора, то лучше не пользуйтесь автонастрой.